一台变压器如何计算他的无功补偿?

答:补偿柜的电流是无功电流,这个电流不是变压器的负载电流,它只在电容和负载之间循环。是不收电费的。 补偿前和补偿后的有功功率几乎是一样的,所以有功电量是一样的,但补偿前的功率因数低了,供电公司要收罚款,因此必须补偿。

郭工好:一台变压器后面有三个无功补偿柜,用一个...

答:每一变压器低压侧的无功补偿柜肯定只能由一个控制器来工作,若两个或多个控制器同时工作,必然出现“胡乱投切”现象,即欠补偿与过补偿容易出现往复,特别是轻负载的时候;多个补偿柜,是因为补偿容量大、补偿调谐设备体积大做的分柜安装;多个单...

配1000KVA变压器的低压无功补偿柜,该怎么安装 ?...

答:一般低压无功补偿容量设置为变压器容量的30%,即300Kvar 常规形式分10路为好,每路30Kvar,一面柜子就可以做下来,路数过多成本较高,路数少了调节精度低些。 如果系统在中谐波,测一下,如果三次谐波电抗率为14%,五次为7%,无任何谐波可以考虑...

低压供电台区什么情况下需要安装低压无功补偿?

答:供电台区一般在线路比较长,线路末端电压偏低的情况下安装无功补偿装置。至于负载无功大,可以要求用户进行无功补偿。 无功功率补偿Reactive power compensation,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及...

为什么要无功补偿,低压无功补偿柜是怎么自动工作的?

答:1、要了解无功补偿,必须先了解功率因数。 功率因数,是用来衡量用电设备(包括:广义的用电设备,如:电网的变压器、传输线路,等等)的用电效率的数据。 功率因数的定义公式:功率因数=有功功率/视在功率。 有功功率,是设备消耗了的,转换为...

我有一台500千伏安变压器,怎样配置它的无功补偿柜?

答:要视乎功率因数起点从那,提高至多少。如以功率因数从0.75提高至0.95(标准为0.9),每KW功率需电容量为0.553千乏。500KVA变压器负载时的电容补偿量: 500×0.553≈277(千乏) 按每个电容器16千乏算:277/16≈17(个) 每个16千乏电容额定电流为20A。电...

配变低压无功补偿和高压无功补偿有何区别?

答:配变低压无功补偿和高压无功补偿仅在有功损耗上有区别。具体如下: 1、低压补偿一般的距需要无功的负载近一些,有利于减少线路损耗。对于一般的用户来说:大部分都是低压负载,如果在低压补偿,这样的话无功电流不会流过变压器了,至少变压器的...

配变低压无功补偿和高压无功补偿有何区别?一般采...

答:区别: 1、线路损耗不同: 低压补偿一般的距需要无功的负载近一些,有利于减少线路损耗。而在高压侧进行补偿,在高压网络往上部分的损耗减少了,可是这台变压器以下的无功引起的有功损耗没有减少。 2、用的地方不同:需要无功功率的地方进行无功...

请教一个无功补偿柜的问题

答:如果仅仅是照明用电和办公室用电,这样足够了。 如果不放心可以买电抗器直接接线上去,也很简单。一般小区、农网都不加电抗器,放心使用,如果出现复合开关烧掉的现象再加电抗器,毕竟复合开关质保一年,别担心。

无功补偿是什么意思?无功补偿柜起什么作用?

答:无功补偿的意思是一种在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境的技术。无功补偿柜起减少电网的损耗,使电网质量提高的作用。 电网中常用的无功补偿方式包括: 1、 集中补偿:...

相关搜索:

低压无功补偿装置

低压无功补偿柜

低压无功补偿容量选择

低压分支箱

低压接线箱

低压三箱

低压电器配电分支箱

低压电缆分支箱转接器

低压电缆分接箱

04kv低压电缆分支箱

无功补偿控制器调试视频

投电容器可以减少无功

低压无功补偿柜的作用

svg无功补偿全称

台区无功补偿装置

电的无功补偿是什么

什么是无功补偿装置

无功补偿是怎么产生的

无功功率补偿方式

多少千瓦需要无功补偿

无功补偿电路

发电厂无功补偿装置

无功补偿什么时候投切

配电无功补偿

100变压器无功补偿

无功功率补偿设备一般包

无功补偿标准

有功补偿和无功补偿

声明:本网内容收集自互联网,旨在传播知识仅供参考,不代表本网赞同其观点,文字及图片版权归原网站所有。

猜你喜欢
热门推荐
今日推荐 更多
猜你喜欢