答:1》根据变压器容量按效率0.8计算可负载功率,功率因数从0.7提高到0.95时,以功率每KW需补偿电容量为0.691千乏计算。 2》采用无功功率自动补偿控制器控制电容的投入量,以单只电容为单位应用接触器接在自动补偿控制器根据力率情况自动控制。
答:从无功补偿效果来确定,专用变压器一般在所有负载前端,而无功补偿在变压器后端,越靠近主要感性负载越好(就地补偿),要是节省成本达到提高功率因数的目的,可以把无功补偿柜安装在开关柜的最后端。
配1000KVA变压器的低压无功补偿柜,该怎么安装 ?...
答:一般低压无功补偿容量设置为变压器容量的30%,即300Kvar 常规形式分10路为好,每路30Kvar,一面柜子就可以做下来,路数过多成本较高,路数少了调节精度低些。 如果系统在中谐波,测一下,如果三次谐波电抗率为14%,五次为7%,无任何谐波可以考虑...
答:电容器要循环投切才好。补偿容量要看补偿前的功率因数,如果是电机负荷多,那么补偿容量要大一些。最高可能要补到变压器容量的60%(差不多150~180Kvar),如果是照明灯负荷一般最多补到变压器容量的30%差不多60Kvar)。 不过注意电机负荷时,要...
答:你最起码要提供电容及开关柜的数量,外形尺寸,变压器容量,还有就是你想让别人帮你干什么?请把问题说清楚。
答:500KVA变压器 一般是功率的30%左右。 一般给供电局配的是180KVAR的补偿箱。 电网中常用的无功补偿方式包括: ① 集中补偿:在高低压配电线路中安装并联电容器组; ② 分组补偿:在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器; ③ 单台电...
答:变压器的输出电源应先进主控柜,主控柜输出至母线铝排,从母线铝排上再接分支,补偿柜的电源应接在母线铝排的分支上,补偿柜的电流取样信号应取自主进柜的总电流。如果没有主进柜,只有分路控制,但是补偿柜的电源必须在总电流互感器之后,补偿...
答:你好: 1,低压配电系统中,变压器的各个设备分闸都要连接在【隔离开关和受总开关】之后。 2,无功补偿装置的电源线【不可以】直接连接变压器的,要经过总开关控制。
答:你要配置一套低压配电柜,其中有无功补偿柜。总补偿容量可以取30%左右变压器容量,即约:75Kvar 。 这些设备,配电柜厂家会按规范给你配置得很合适的。 更多的关于无功补偿的问题,可以到我公司网站上学习:请搜索“深圳市奥特电器\技术中心\常见...
答:我有一200kva变压器负载电机共136kw 电流180a——200a 想请教一下安装无功补偿能不能省电?